| Earth Clamp Testers/접지저항계 |
| · 제품명 |
KYORITSU 4200 |
|
| · 제품특징 |
|
|
|
|
|
 | |
| | | | | 기 능 | 범 위 | 분해능 | 측정범위 | 정확도 | 접지 저항 (자동범위설정) | 20Ω | 0.01Ω* | 0.00~20.99Ω | |±1.5%±0.05Ω | | 200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | |±2%±0.5Ω | | 100.0~209.9Ω | |±3%±2Ω | | 1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | |±5%±5Ω | | 400~599Ω | |±10%±10Ω | | 10Ω | 600~1260Ω | --- | AC 전류 (50Hz / 60Hz) (자동범위설정) | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | |±2%±0.7mA | | 1000mA | 1mA | 80~1049mA | |±2% | | 10A | 0.01A | 0.80~10.49A | | 30A | 0.1A | 8.0~31.5A | | 작동 시스템 | | 접지저항 기능 : | 연속 전압 인가, 전류 감지, (주파수 : 약 2400Hz) 이중융합구조 | | AC 전류 기능 : | 점근산법 |
| | 범위 초과 표시 | 측정범위의 상한계를 초과입력시 "OL" 이 표시된다 | | 응답시간 | 약 7초 (접지 저항) 약 2초 (AC 전류) | | 샘플링 비율 | 약 초당 1번 | | 전원 | DC6V : R6P(sizeAA 망간배터리) × 4개, 혹은 LR6(sizeAA 알카라인 배터리) × 4개 | | 소모전류 | 약 50mA (최대 100mA) | | 측정시간 | 약 12 시간(R6P 사용시) 약 24 시간(LR6 사용시) | | 자동전원차단 | 마지막 버튼 조작 후 약 10분후 자동꺼짐 | | 적합규격 | IEC 61010-1 : 2001 (CAT.IV 300V Pollution degree2) | | 내전압 | AC5320Vrms / 5 초 트랜스 입구와 외함 사이 (입구는 제외) | | 측정가능 도체직경 | 최대 32mm. | | 크기 | 246(길이) × 120(폭) × 54(높이)mm | | 중량 | 약 780g (배터리 포함) | | 부속 | 배터리 R6P : 4개, 사용설명서 : 1부 8304 (동작 확인용 저항 : 1개) 9128 (하드케이스 : 1개) |
| | | | | | 어떻게 접지 저항이 오직 클램핑만으로 확인이 가능할까? | | | 측정대상의 접지저항을 Rx라고 정의하고 대지 접지의 접지저항값을 R1, R2...Rn 이라고 정의한다.
|  |
| | | | | | | | R1, R2, Rn, 이 접지저항들은 평행하게 연결되어 있다고 생각하고 이들이 결합된 저항을 Rs라고 가정한다. 이 Rs는 Rx에 대해 측정하는데 영향이 없는 저항이라고 가정하면 회로도는 다음과 같다.
| | | | | | | | | | 주입트랜스 CT1에서 피측정물(저항 Rx)에 전압 V를 인가하고, 이 접지저항과 유사한 전류 I를 흘린다. 이 전류 I는 검출트랜스(CT2)에 검출되고 이 계산으로부터 피측정물(저항Rx)이 구해지게 된다. (오른쪽 도표 참고) |  |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
서울특별시 구로구 경인로 53길 15, 가동 2301호(구로동,중앙유통단지) (주)태우계측기
고객센터 : 02-2682-0223 팩스 : 02-2682-0225 이메일gsw777@naver.com
담당 : 김태균이사(010-5275-6235) (쇼핑몰: http://testmall.co.kr또는 http://testmall.kr )
*쇼핑몰로 바로가기 : 상단우측(쇼핑카트) 계측기쇼핑몰 WWW.TESTMALL.KR 을 클릭 *
|
|
|
| |
Copyright ⓒ HDWEB All rights reserved. |
 |
|
|